药群论坛

 找回密码
 立即注册

只需一步,快速开始

查看: 776|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[其他] 【技术交流】关于洁净区局部布局的压差设计之我见

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
北京-丹丹 发表于 2014-3-27 21:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册  

x
关于洁净区局部布局的压差设计之我见
                             …… 一路飞扬
正文
洁净区是药品生产的主要场所,关系到所生产药品的质量和人民用药的安全!可见洁净区布局和压差设计非常重要!关于洁净区的布局及压差的设计合理与否,说上三天三夜也聊不完!今天,我就洁净长廊、前室、操作间的压差设计作个小论!
药品GMP第三十八条规定,厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护必须符合药品生产要求,应当能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错,便于清洁、操作和维护。因此我们设计压差时应该能够满足“避免污染、交叉污染、混淆和差错”!考察各地的GMP实施细则,一般都要求,洁净区压差至少要高于外界10Pa!这一点,不管是老G,还是小G都是认同的!关键是操作间与前室,前室与洁净长廊,操作间与洁净长廊的压差如何设计呢?是相对正压还是相对负压?不管是前室还是洁净长廊,它的作用是缓冲和净化人员,避免污染、交叉污染!因此,压差设计是否合理非常重要。
1、操作间与直接连着洁净长廊(只隔着一道门),这样设计的一般是操作间动态时(工作时)产尘量较小(经验证),此时我建议操作间应该高于洁净长廊5Pa!即操作间相对洁净长廊是正压!有人说应该是相对负压,这个观点我不认同,因为相对负压的操作间有被洁净长廊(相当一个混合间)污染的风险。
2、操作间(如固体制剂的制粒间、压片间、包衣间等等)连着前室,一般来说此操作间动态时产尘量较大,需要前室来作进一步的缓冲和净化!此时前室的作用挡住操作间产生的粉尘以免影响其他区域的洁净度!因此建议前室应该比操作间高5Pa的压差!即操作间相对前室是相对负压。前室的另一个作用便是挡住洁净长廊对操作间的污染!根据第1点得,前室应该高于洁净长廊10个Pa的压差。即前室相对洁净长廊是相对正压。有人说前室相对于洁净长廊应该是相对负压,这个观点我不认同,前室就象一个拦湖大坝,它不高于两边的水面能起作用吗?
   结语
我之所以写这篇小文章,并没想讲什么大道理,或显山或露水,只想与有关药学人士作个交流!由于本人经验有限,错漏在所难免!在此欢迎各位专家或各位朋友前来挥砖或上茶!在此一一谢过!

+ T9 |/ S1 a4 q, f# N5 Y
此贴来自蒲公英制药技术论坛,发帖者蒲公英论坛ID: 一路飞扬  原创)此贴仅代表原作者观点。更多精彩内容欢迎关注蒲公英论坛
' O. v% P4 y  ?$ p  e
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

QQ|手机版|药群论坛 ( 蜀ICP备15007902号 )

GMT+8, 2024-11-25 11:01 PM , Processed in 0.074462 second(s), 17 queries .

本论坛拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! X3.2

© 2011-2014 免责声明:药群网所有内容仅代表发表者个人观点,不代表本论坛立场。

快速回复 返回顶部 返回列表