在前两篇文章中我们介绍了单向流洁净室与紊流洁净室,其中单向流洁净室又分为水平单向流和垂直单向流,下面我们分别来介绍一下。

一、垂直单向流洁净室

下面几副图片显示的是一个垂直单向流洁净室。在该洁净室中,气流流经地板的整个面积。也可以将单向流洁净室设计成通过墙体回风,即在地面高度的墙面上设置回风格栅。但这种设计只能用于不太宽的房间,一般建议房间的最大宽度为6米(20英尺 )。


                               
登录/注册后可看大图

在做这样的设计时必须小心。送风进入回风口所经过的路径,就是问题的症结之所在,上图显示的这种类型的气流,使单向流在房间中央部位状态不佳,在房间的其他地方已形成垂直单向流。所以,如果人员位于送风与产品之间,则产品就会受到人员的污染。

二、水平单向流洁净室

下图是一个水平单向流洁净室的典型设计图。在该设计中,由布满一面墙的高效过滤器将风送出,送风流经室内,再通过对面的墙流出。然后回风又返回到空调装置,并又通过过滤器送出。在大多数单向流洁净室中,墙面面积大大小于吊顶面积。因此,横向流洁净室的建造和运行费用,均比下向流的低。但水平流洁净室不及垂直流洁净室普及。


                               
登录/注册后可看大图

在垂直流洁净室中,过滤器附近所产生的污染,会裹在垂直流扫过房间,并可能对下风向正在进行工作的地方造成污染。但由于散开的污染到达产品的可能性不是很大,所以一般而言,垂直流控制污染的效果更好。如果使用横向流,则要把最关键的操作工作安排在靠近送风过滤器的地方。而洁净度要求最低的工作,安排在排风端。这样,使用横向流的房间就能很成功。下述的方法也非常有效:

1、需要修理的故障件从远离过滤器的房间另一端送入室内;

2、随着工作向过滤器方向推进,将部件分步分解;

3、对污染最敏感的修理工作在紧靠送风过滤器处进行;

4、将部件重新组装,然后进行包装。这些均是在部件行至洁净室另一侧的过程中完成的。

5、修理好的部件从部件送入的对面一侧送出房间。

横向流洁净室也可以很成功,但机器或人员要位于靠近过滤器组一侧,而且在生产进行当中,过滤器组与机器之间不得有人通过。