药群论坛

 找回密码
 立即注册

只需一步,快速开始

查看: 1360|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[其他] 洁净室允许人数的计算方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
北京-丹丹 发表于 2014-7-2 19:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册  

x
2014-07-02 kslam 蒲公英
/ ~5 ^- z! Y1 O2 H

" V4 n/ G6 Q4 R% x7 x+ D
* Q9 u7 U, a4 D3 ?
3 a& e6 {) v* s5 y1 [& ?& [
假设一间100立方米的C级洁净室的换气次数是20次每小时。这洁净室允许的人数可以从送风量, 洁净室内人体散发浮游菌数和C级洁净室的浮游菌数限度计算出来。
1. 洁净室送风量
房间的容积 x换气次数 = 100 x 20/60 = 33.33 m3/分钟
2. 洁净室内人体散发浮游菌数
根据<制药工业的洁净与空调>书内的实验数据, 洁净室内人体散发浮游菌数的平均值约700 cfu/人/分钟。(参照 A)
3. C级洁净室的浮游菌数限度为100 cfu/m3 (参照B)
4. 一人一立方米的散发浮游菌数 = 700 ÷ 33.33 = 21 cfu
5. C级洁净室允许的人数 = 100 ÷ 21 = 5
所以一间100立方米的C级洁净室最多可容纳5人。
使用上述的方法, 只需知道两个变量的数值 (房间的容积和换气次数) 就能计算出该级洁净室允许的人数。换气次数的作用是保证有足够进行稀释浮游菌数的干净气流。
9 ?5 a) D( |1 X/ F
% Q( \" ?% j% J$ G
& b- q$ I" ^& K5 ~

3 \5 k3 c" @8 O+ |3 l& f' `2 L8 O* s+ x6 ]2 @6 j. c
回复

使用道具 举报

沙发
静悄悄 发表于 2014-7-2 21:46:12 | 只看该作者
谢谢分享,楼主辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
日月潭GMP 发表于 2014-7-3 08:03:20 | 只看该作者
楼主细致感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

QQ|手机版|药群论坛 ( 蜀ICP备15007902号 )

GMT+8, 2025-4-7 02:50 PM , Processed in 0.086196 second(s), 17 queries .

本论坛拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! X3.2

© 2011-2014 免责声明:药群网所有内容仅代表发表者个人观点,不代表本论坛立场。

快速回复 返回顶部 返回列表