药群论坛

 找回密码
 立即注册

只需一步,快速开始

查看: 674|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[其他] 【技术交流】洁净厂房平面布置需要考虑的安全问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
北京-丹丹 发表于 2014-8-6 06:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册  

x

8月2日,周六,一座处于富庶之地江苏的城市被爆炸声撕裂。中荣金属制品有限公司汽车轮毂抛光车间发生的爆炸事故,造成了75人遇难,185人受伤。多数伤者的烧伤面积超90%,几乎所有人都是深度烧伤。据新华社报道,爆炸原因已经初步判断为生产过程中产生的粉尘遇到明火引发爆炸。“虽然准确原因仍有待进一步查实,但安全责任落实不到位已是板上钉钉的事实。”

“安全责任事故”,这个词过去出现过太多次,已经让人感到麻木且悲哀。但失去的七十多个生命和在刻骨疼痛中忍耐的伤者,又迫使舆论场里的诸君再次从悲剧中梳理任何曾经被忽略的蛛丝马迹,寻找事故的原因所在。“每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。”

在GMP上没有专门指出洁净厂房平面布置的安全考虑问题,在蒲公英制药论坛也缺少相关的帖子。但这是一个项目必须所要考虑的,也需要引起大家的注意,笔者搜集整理一些资料,供各位参考:

根据《建筑设计防火规范》和《洁净厂房设计规范》,洁净厂房的耐火等级不应低于二级,一般钢筋混凝土框架结构均满足二级耐火等级的要求。

根据火灾的危险性,生产分为甲、乙、丙、丁四类,制药行业生产中用 的最多的就是乙醇。按照火灾危险类别,在平面布置上可以确定防火分区面积,如下:


/ L% @0 ^8 E" x  a, w  e

一、防火分区:

8 r* J& e" U6 D' M6 M; o

二级耐火防火墙间最大允许占地面积) 单层厂房:甲类和乙类3000平米,丙类8000平米 多层厂房:甲类和乙类2000平米,丙类4000平米 二、疏散距离:

疏散距离的定义:由厂房内最远工作地点至安全出口的最大距离就叫疏散距离。当火灾发生后,半小时内升温最快,不燃结构的火灾初起阶段持续时间大概在5~20min之内,在这段时间对于人员的疏散是最为重要的。一般控制疏散距离为50米,大约在4min内疏散完毕,当然,这需要明显 的引导标志和紧急照明。关于疏散距离,可以参考下表:


6 [: I. A& `/ v# H& a5 P( [7 o
类别
耐火等级
单层厂房/m
多层厂房/m
一、二级

30

25
一、二级

75

50
一、二级

80

60

7 l2 U2 m- q6 z( [; U: g2 l; w

三、安全出口:


7 q9 n! j. T8 N! q) c( h  V6 W& p

当建筑面积超过50平方米时,人数超过5人时,洁净厂房每一生产层、每一防火分区或者每一洁净区的安全出口,不得少于两个。


8 @4 ~) ~  q# R

安全出口最好分散在不同方向、最好是相对方向上布置,从生产地点到安全出口不得经过曲折的人员净化路线,人净入口不要作为安全出口。

以上仅供参考,如果有问题,欢迎来蒲公英制药论坛交流


. M; ^0 `6 H" F- j
回复

使用道具 举报

沙发
gongcl 发表于 2014-8-6 09:01:13 | 只看该作者
血的教训,要铭记呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

QQ|手机版|药群论坛 ( 蜀ICP备15007902号 )

GMT+8, 2024-11-1 04:16 PM , Processed in 0.097354 second(s), 17 queries .

本论坛拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! X3.2

© 2011-2014 免责声明:药群网所有内容仅代表发表者个人观点,不代表本论坛立场。

快速回复 返回顶部 返回列表