借着杀生丸老师滴话题我也总结下我们分厂现场自检发现滴部分缺陷(中药提取车间): S  d8 c3 b, j0 ?, M0 T, d5 T% ~
当然这些是一般生产区:0 c: D: w9 }; d
提取车间:
1、水提间与醇提间墙壁未封堵,提取罐上的流量计校验签未更新(流量计为强制校验,证书已下)。
2、部分房间清洁记录填写不及时,工器具存放间屋顶发霉,冷藏室内霉味较重;
3、泵站棚顶扣板脱落,贮醇间墙体开裂、排风桶有积水,醇提间单效蒸汽管未包装隔热绵,烘箱无状态标识(双扉)
4、更衣缓冲间地面开裂,手消毒器喷头不喷雾、乙醇配制已过期,工作鞋清洗后放在工器具存放间内。
5、收粉间地面有污渍、灯照内有污渍、称量包装间门上有洞。
6、总混间内的灯照有严重污渍。
7、洁净走廊地角开胶。
8、洁净区分离间贮液罐罐口处发霉、设备无标识。
以上均为严重缺陷并未及时汇报,分厂车间主任工资降级,总经理警告处分。

- H: t7 L3 I# d3 l4 F/ c
回复

使用道具 举报

沙发
杀生丸 发表于 2015-4-15 15:49:43 | 只看该作者
仔细研究了下,还是一个管理问题?
) j8 b. m$ n3 A, c5 @' J  y! lPS:这个是检查前的自检?已经准备过了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 淡定 发表于 2015-4-15 16:13:50 | 只看该作者
是管理中的出现了漏洞。) y3 z% r0 d- k  P
PS:这个是生产许可证申报之前的一次自检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
杀生丸 发表于 2015-4-15 16:21:33 | 只看该作者
如果说已经通知准备了,还这个样子,那就有点说不过去了。
6 Z5 Q+ ]. o2 e, Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 淡定 发表于 2015-4-15 16:54:52 | 只看该作者
之后询问过了,工人薪资也是一方面原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
sytpy 发表于 2015-8-8 18:16:38 | 只看该作者
处罚挺重的嘛,看来,工资还是蛮高的