杀生丸 发表于 2015-3-1 17:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册  

x
a)        纯化水系统的组成大致为,板式换热器—原水箱—原水泵—加药装置—砂滤器—碳滤器—软化器—反渗透—EDI/混床—纯化水储罐—纯化水泵—换热器—紫外灯—使用点。
# W$ f$ ^' u6 f4 H2 ~b)        上加换热器有原因有二,第一:可以给预处理进行巴氏消毒,降低生物负荷。第二,反渗透膜是有机膜也符合热胀冷缩原理,温度高了,就会膨胀,可以提高水的透水量。但是有机膜的水解速度和温度有关,温度越高越容易水解。所以反渗透膜的透水量是随水温的增高而增大的,同时也会加快膜的水解速度,且使有机膜变软,易于压实。所以,对于反渗透膜来说,通常将温度控制在约20-30度范围为宜。温度过低的话就如上所讲,不利于产水率的提高。温度过高流过膜元件会引起CA膜快速水解,以及损坏CA或复合膜。高温水会引起膜元年塑料部件损坏、卷式膜元件伸缩现象的发生、膜元件渗透水“O”形圈的损坏、膜袋胶水粘接张开等。所以温度过低时可以考虑使用加热器使水温升高,但一定要控制好温度范围,特别是不同的膜厂商所要求的最高温度。大多数膜厂商所要求的最高水温不超过45度。
5 v. Y8 o+ Y* I& {$ H4 R8 {( dPS:0度时反渗透膜的产水大约是25度时的三分之一。蒸汽冷凝水可以回收。/ e9 U, A3 ]5 Z  f- Q
c)        原水泵建议上两台,运行时一备一用,对砂滤器、碳滤器反洗时开启2台泵,使用大流量反洗,使截留的杂质充分进行反冲带出,正常制水运行时,原水泵安装变频器,依据进水压力进行变频控制,同时可参考砂滤器进出水压差大小,对砂滤器设计为自动反洗控制。0 r+ E) C' [; V1 P
d)        砂率、碳滤器,主要还是注意要反洗,砂滤器最好接入压缩空气进行反充,如果系统连续运行,滤料层会被压得很结实,如反洗水量不足是无法完成很好的反洗工作,加入压缩空气之后效果更好。还有就是砂率碳滤器的处理余量一定要放大,并且砂滤器的反洗一定要彻底,排水管径要与进水管径不要相差太大,负责反洗时,反洗水不能及时排出,影响反洗效果,长期不能彻底反洗运行,容易导致反渗透膜的寿命会大大缩短。' i; T& y; j4 w
e)        反渗透,一级反渗透的浓水建议排放掉,二级建议回收,回流到一级进水之前,对于反渗透膜,品牌也很重要,条件好的可以选择耐高温膜,但是高温膜太贵,好处在于可以对RO膜进行巴氏消毒,利用热处理,可以把膜表面积累的杂质清洗掉,同时保证RO膜的杀菌,对水质保证有一定的好处,普通RO膜即是不耐高温膜,价格实惠与高温膜相比只是差在不能巴氏消毒,按条件或定期用配方清洗即可,一般情况采用盐酸清洗除盐,氢氧化钠清洗除菌就可以达到维护效果。
5 v+ ^: y6 [+ i: Y9 |* Zf)        EDI,EDI的寿命也就4年左右,设计也需要一定的余量,运行参数主要为出水电导率,电导率不达标时可适当调节EDI电流,增大电流可以再一定程度上降低电导率,但是电压存在最大值,达到电压最大值后,如果电导率还不能到达要求,就要考虑重新更换EDI,目前,EDI的电流运行存在2中,一种为手动调节,一种为自动调节,基本相差不大。EDI一般不需要什么维护,因为EDI进水已经为RO膜处理后的水,水中金属离子程度已经大大减少,一般情况下不会对EDI产水结垢现象。使用EDI重点注意是 不能无水运行,无水运行将导致内部极板烧毁;运行时不能进碱液或者酸液。; Y1 `: k2 s! p' O" ~# j9 v
PS:不建议在用混床,落伍了。
( @" Y: h# I9 ?4 W- z% Bg)        纯化水泵,建议选大一点的流量,选用的水泵能在湍流(紊流,雷诺数 Re> 2000,流速>2m/s)状态下正常工作,湍流能够阻碍微生物膜的形成。水泵的位置通常是系统的最低处,安装变频器,回水流量计,通过回水流量变频控制泵的运行频率,从而达到符合要求的回水流速。
3 E! f2 S" w" L" B: ?& c1 oh)        储罐,要装有喷淋球,喷淋求需要注明品牌,差的喷淋求无法冲刷储罐内壁,所以喷淋求的清洗效果确认就只能作假了,所以建议用好的品牌,比如阿法拉伐;储罐的体积选型需要注意,储罐的体积不能大于泵的流量体积,即保证周转率每小时一次。+ K5 T: D. Y6 Q% V$ ?
i)        使用点,尽量是越少越好,管线尽可能少的减少弯头的使用,管网保证无死角,死水段,共用的原则。
( z# f  X7 c5 Q6 N, uj)        纯化水子系统。纯化水的官网不能太长,一个使用点就会产生1m扬程的损失,即不能保证流速,也不能保证大家一起使用,搞得抢水使用。所以建议上一些纯化水子系统,而且子系统可以夜间补水,满足车间使用。' c( Y4 t: J- s/ t
k)        对于有些公司用自来水无法满足要求,使用纯化水又感觉浪费的困惑,我们可以上反渗透水,即不安装EDI或混床的水系统。
  t) Y* e' [8 m1 C6 W
作者:药群论坛讲师杀生丸
1 P! r7 u4 @' \8 B; B: a' ^7 o转帖必须标注来源和作者名字,尊重论坛和作者的杰作。
$ c* Z$ b8 E4 b) A2 {  P7 \4 k. c# S1 }. I

评分

参与人数 2金币 +55 收起 理由
xiaoxiao + 45 很给力!
ZGZG + 10 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
静悄悄 发表于 2015-3-1 18:43:18 | 只看该作者
好资料,感谢老师的分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
朵朵7 发表于 2015-3-1 19:19:31 | 只看该作者
学习学习,老师写的真好
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
xiaoxiao 发表于 2015-3-4 20:59:41 | 只看该作者
好资料,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

QQ|手机版|药群论坛 ( 蜀ICP备15007902号 )

GMT+8, 2024-11-29 11:41 PM , Processed in 0.092603 second(s), 20 queries .

本论坛拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! X3.2

© 2011-2014 免责声明:药群网所有内容仅代表发表者个人观点,不代表本论坛立场。

快速回复 返回顶部 返回列表