马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
关于洁净区局部布局的压差设计之我见 …… 一路飞扬 正文 洁净区是药品生产的主要场所,关系到所生产药品的质量和人民用药的安全!可见洁净区布局和压差设计非常重要!关于洁净区的布局及压差的设计合理与否,说上三天三夜也聊不完!今天,我就洁净长廊、前室、操作间的压差设计作个小论! 药品GMP第三十八条规定,厂房的选址、设计、布局、建造、改造和维护必须符合药品生产要求,应当能够最大限度地避免污染、交叉污染、混淆和差错,便于清洁、操作和维护。因此我们设计压差时应该能够满足“避免污染、交叉污染、混淆和差错”!考察各地的GMP实施细则,一般都要求,洁净区压差至少要高于外界10Pa!这一点,不管是老G,还是小G都是认同的!关键是操作间与前室,前室与洁净长廊,操作间与洁净长廊的压差如何设计呢?是相对正压还是相对负压?不管是前室还是洁净长廊,它的作用是缓冲和净化人员,避免污染、交叉污染!因此,压差设计是否合理非常重要。 1、操作间与直接连着洁净长廊(只隔着一道门),这样设计的一般是操作间动态时(工作时)产尘量较小(经验证),此时我建议操作间应该高于洁净长廊5Pa!即操作间相对洁净长廊是正压!有人说应该是相对负压,这个观点我不认同,因为相对负压的操作间有被洁净长廊(相当一个混合间)污染的风险。 2、操作间(如固体制剂的制粒间、压片间、包衣间等等)连着前室,一般来说此操作间动态时产尘量较大,需要前室来作进一步的缓冲和净化!此时前室的作用挡住操作间产生的粉尘以免影响其他区域的洁净度!因此建议前室应该比操作间高5Pa的压差!即操作间相对前室是相对负压。前室的另一个作用便是挡住洁净长廊对操作间的污染!根据第1点得,前室应该高于洁净长廊10个Pa的压差。即前室相对洁净长廊是相对正压。有人说前室相对于洁净长廊应该是相对负压,这个观点我不认同,前室就象一个拦湖大坝,它不高于两边的水面能起作用吗? 结语 我之所以写这篇小文章,并没想讲什么大道理,或显山或露水,只想与有关药学人士作个交流!由于本人经验有限,错漏在所难免!在此欢迎各位专家或各位朋友前来挥砖或上茶!在此一一谢过!
* c# V* z) K7 z' i' I2 ]' [此贴来自蒲公英制药技术论坛,发帖者蒲公英论坛ID: 一路飞扬 原创)此贴仅代表原作者观点。更多精彩内容欢迎关注蒲公英论坛
5 q1 [- j+ q3 U" d4 o8 e3 \- v q |