相信每个企业每年都会面对着百万、千万的能源及技改费用,而如何节能减排成为了当前各企业工程和设备部的重点考虑范畴,在此,我先陆续发表我对节能减排的一些想法,以此抛砖引玉,希望和大家共同分享、讨论节能减排。
( J; B" ]% ^1 k4 R- P4 Z; E" U8 A/ b) f 运行成本包括但不限于以下内容:水、电、汽能源费用,三废处理费用、人员工资、设备折旧、设备维护、技术改造等。
5 ]6 r u6 w* u我先来说说空调部分:净化空调本身运行成本不是太高,主要是风机的电费、过滤器的更换,但与空调配套运行的冷冻机组、蒸汽费用却是个大头,那我们就先来说下空调的设计安装时如何来节省运行成本;' _; r P! U% s$ U1 Y' \
A、减小风量,降低能耗,举几个例子:
9 ^$ w1 e" {$ l! y# y- d 第一、器具清洗间,设计院在设计时可能会设计为全排风,但是如果该房间不是长时间的清洗设备,且级别不高,那么就没有必要完全设置为排风,设置成回风就可以了;; P- M0 U$ V1 R/ |. J
第二、工程质量要把关,减小漏风量,风管灯检很重要;保温棉厚度要到位,降低冷热量损耗,技术夹层用玻璃纸贴起来,防止阳光直射;风管夹道要密封好,否则会增加新风量等。, G2 K3 U1 Z( c; Q) k; B# `! S
第三、减小送风量,如果有些辅助功能间要求不是太高,换气次数尽量减少,但要注意风量合格下限是满足要求的,但是为了防止变数,风机的风量可以选大,万一变更,怕以后不足。
5 ^2 N& W5 B: _/ j$ X' j 第四、增加变频器,包括排风机,但要注意,电机为变频电机,不是变频电机也可以,但是频率最好要高于30HZ。
7 ~+ R ?# T6 ] 第五、空调系统增加二次回风,就是部分回风不经过表冷器,当然此方法可以,但我感觉意义不是太大。+ j- Z/ J3 h# k/ o
第六、新风口位置需要注意,避开产尘处,在上风口,可以高一点,楼顶不错,但是要注意维护检修是否方便、
6 o/ o5 \/ k4 g' Q 第七、过滤器:新风管增加粗效过滤,保护好初效过滤器,初中效级别要到位,如果条件可以增加一个初效,一个板式,一个袋式,反正每家的做法不一样,这样做的目的是保护高效过滤器,说道高效过滤器,我们要注意厂家给我们设计的陷阱:高效过滤器的厚度越低寿命越短,所以这里要注意了。还有就是过滤器的品牌和质量很重要,尽量选好一些的品牌,AAF、康菲尔、华泰啊等等。6 ]0 e5 d: f/ ~$ i$ P2 L
第八、空调箱的品牌也很重要,也许你买个普通的空调箱看起来和品牌的没什么区别,但是过了4年以后,你就会体会到了。3 P/ _4 p+ u. w( k% [- {) Q p
第九、风机,建议选择无蜗壳风机,为什么呢,因为此风机的维护方便,不用换皮带,而且是免维护的轴承,工况好的话可以用4年没问题,贵15%左右,但很划算。1 s& V/ F' b) Y
第十、对个别房间有温湿度要求的,可以单独处理,不用全部处理。
; z: _# C* {6 ] 第十、尽量减小风管弯头。一个弯头50PA的压损,你可以自己算算。
2 e2 K, Z% g9 P' l% m( Z8 V* a 第十一、前期能用好设备设施,尽量用好的,虽然投入成本大一点,但是后期确实省钱和省心,你自己可以算一笔账给老板听,可以做个选择题,我经常这么干。
3 g" f$ U; S: `+ e8 i/ p+ A 以上仅为空调本身的节省运行成本的一些部分想法,还有空调 水、电、汽方面的,另外还有冷冻机组(7°水、深冷、普冷)、工艺气体(压缩空气、氮气)、循环水、生产用工艺用水系统等很多很多的方面,我会继续更新,谢谢!
]; C$ P+ }: H7 z" O' \" n W
! O9 f& P$ `9 a7 K2 L) q
' y0 Z V, d' K% F: `+ t2 z1 Z& F- r) i- E1 f% ?
E. a1 Q- B* `
上面说了空调,现在说说工业蒸汽。
. _4 [# M; z2 f5 W 工业蒸汽输送和蒸汽使用过程中都会产生高温凝结水,这些凝结水具有蒸汽热量的20%的热量是优良的软化水,具有很高的回收利用价值。凝结水的回 收不仅可减少燃料的消耗量及相应的费用,还可以减少自来水的消耗量及相应的水费和水处理费用,凝结水回收及其热量的利用是工业企业节能降耗的有效途径之一,我公司现在用的蒸汽大概是220元/吨,我们公司的水、电、汽费用一年是几千万,你想想如果能省个10%,老板在给你省下10%的10%,那也很爽啊。好了,言归正传,具体说一下我的一些想法吧。/ U. K2 f. W9 ?; M" x8 n* k
1、首先在厂区规划设计时就要考虑到位,比如可以分为两条线,一条为高压蒸汽线,一条为低压蒸汽线路,如果是使用点是低压使用,需经过减压阀减压使用,是会有损耗浪费的。2、合理设计蒸汽管线,减少输送路程,不要随意乱接支管,可以在某些分区内设置分气缸,进行减压,也有利于冷凝水的收集。/ D: y5 d) ^& u. `2 _
3、蒸汽管道的施工要符合规范要求,施工过程中需要注意,该有的龙门架要有,该有的过滤器也有,否则很容易损坏阀门,造成漏气,疏水接管一定要正确(可以看下规范),防止施工单位省事直接在官道上栽头(这种现象很常见),这样会导致管道里面的冷凝水无法排净,造成不必要的浪费,还有需要注意保温。" E' x Z5 `. D* t3 m, u+ q
4、安装好的疏水装置,这个建议调研后自己买,如果让施工单位买,质量不容易保证,但自己买也要注意疏水阀的接管口径是否与管道压力匹配,一定要了解清楚这方面的相关信息,如果不清楚,可以先多咨询咨询厂家,货比三家,总有人会告诉你实话,反正实力越强的公司,他越会用数据说话,这样,你在买好的疏水器时也可以算账给老板知道。对了,能法兰连接的就不要丝扣连接,丝扣的容易跑冒滴漏,推荐品牌:斯派莎克,阿法拉伐,呵呵,好像有点贵。7 M u! N" S, w3 H- d
5、在初期设计时需要考虑到冷凝水的回收装置,回收有很多种方式,比如余压回收、重力回收、加压回收,并且都有相应的成套设备可以选择,对于蒸汽的回收也是很大的一个课题,有专业的公司干这事,所以,在初期设计时,不妨请这些专业的公司参与进来。 比如 ARTFLOWCONTROL
9 h$ Y9 {! N7 ^9 _" y6、对于已有的无法增加蒸汽回收装置的厂区,我们需要注意检查蒸汽的排凝是否正常,比如有30个蒸汽使用点,它们的冷凝水全排放到一个降温池里面,那么当蒸汽降温池在冒蒸汽时,你可能就很难判断是那个点存在问题,对于这个问题的解决我有两个方案,等我上班后我将方案上传(家里电脑里面没有)。
9 _( U; k5 y1 e5 g; l/ E: ]6 _7、安装蒸汽流量计,便于对车间进行能源考核,纳入生产成本,装流量计需要考虑流量计的品牌,我觉得好一点的国产流量计也是可以的,同时也需要注意流量计的安装问题,方便检修和前后直管的距离,另外有钱的单位可以考虑安装远程信号传输的功能,进行远程监控及时发现异常。
' r+ `9 \9 K9 g7 X2 t+ m
: \6 O% w, O$ `, w1 V. ^ 从疏水阀到流量计每一项都能成为一个专题,我水平有限,所以只能在这里抛砖引玉,我们懂得不多不怕,但是我们可以找专业的节能设备公司为我们量身设计定制,我觉得只要我们有这个想法、思路在加上良好的执行力就能将蒸汽的节能、回收工作做好。 |