9、大输液灌装C+A级区是否需要进行悬浮粒子的连续在线监测?. F! _6 ]+ h1 t
答:在线悬浮粒子连续监测的监测的要求适用于不可最终灭菌的产品,即以无菌操作手段实现产品无菌的生产线。欧盟及WHO 的无菌药品附录,对可最终灭菌的产品无悬浮粒子在线连续监测的要求。
3 |+ Z) ^- R5 D4 {4 \8 x3 ]5 R- R0 E
10、大输液生产用压缩空气管道应该采用哪种方式进行灭菌,其灭菌频率宜是多久?" ]+ d8 P4 e& {2 o
答:由于大输液产品属最终灭菌产品,瓶或软袋中的空气可以与产品一起完成灭菌,因此,大输液生产用压缩空气管道,没有无菌的要求,也不需要作在线灭菌。当压缩空气用于灭菌柜时,在送气管的出口处安装有0.22um的过滤器。 6 C/ O3 W+ Y. h l
/ B) K& T2 N! L# s
11、纯化水系统过滤工序,活性炭如何灭菌处理?此系统中紫外持续性消毒与巴氏消毒相比,哪个效果更佳?0 @1 q( w4 J' x! `
答:制水系统活性炭过滤工序,对活性炭柱没有灭菌的要求。为了控制活性炭柱的微生物污染水平,可采用巴氏消毒手段,例如,在80℃以上回流1小时。
9 T0 Z# I3 R r# L1 ]% }! G. c7 R 纯化水系统中,活性炭柱的采用,会带来微生物污染控制不稳定的后果,以及活性炭微粉会影响到次后一级反渗透的寿命,活性炭柱的使用已趋淘汰趋势,正逐渐被全膜法所替代。
2 T: D" L5 [) l# u9 N }3 T 紫外持续性消毒是使用回路控制微生物污染水平的重要手段,紫外灯的选择需考虑采用高压紫外灯,选择适当的波长,功率应根据纯化水的流量进行计算,这点十分重要,参见ISPE基础指南第4卷相关内容。紫外持续性消毒和巴氏消毒是两种不同的消毒方式。紫外消毒是持续性的,而巴氏消毒是间歇性的(热循环系统除外),在纯化水系统中,两者均需采用。, ?, O3 J. f" f; i. J
" q% J5 H# ?6 V6 f3 T12、接触产品的蒸汽冷凝水需设空气阻断,除了加装换热器和加装埋地罐外,还有没有其它更简便节省成本的方法?
: D$ ^9 P2 W/ X$ ? 答:除所提的冷凝水排放外,还有许多无菌生产的设备需设空气阻断,当冷凝水刚从疏水器排放时,温度超过100℃,有一定的压力,换言之,有一定的爬高能力,此外会出现闪蒸,不需要加装埋地式的贮罐即可收集冷凝水。节能的方法有多种,最常见的是氯化锂节能系统(机组)。6 r- G: E/ m j: m; A
1 r \7 m, Z3 ?+ L
. P4 {0 b4 J! m o n$ h
# |* C2 C" x/ I* a
. `' O" }3 q/ \8 @ _3 U灭菌基本原理与参数放行讲座问题解答选登(四)
4 J- ?% ?* {( r4 O$ v5 w发布时间: 2014-09-09 来源: 中国西部医药信息网
2 a4 S4 E( j8 e" K说明: / |7 h, L0 |$ _. K) s2 Y+ d; ]
1、本《答疑》列出的问题是本网2014年5月下旬在成都举办的“灭菌基本原理与参数放行专题讲座”中收集筛选的。未选列的部分问题,已经在《实施新版GMP技术性问题答疑500题》中做过解答,提问者可以在本网查阅。本解答分别由讲座主讲专家邓海根、潘友文共同解答。
) B4 }) {$ u/ E* @3 g9 T0 O 2、本解答内容,仅可作为解决实际问题时提供的一个参考,不作为实施2010版GMP的依据或判定原则;解答同类问题时尽量与国家食品药品监管部门的解释保持一致,若有不一致之处,均应以法定机关的解释为准。任何具体技术性问题的解决,都必须紧密结合自身实际并基于科学,正确把握质量风险管理的原则和方法,切忌生搬硬套或脱离GMP规范原意。同时需要指出的是,一些非常实际的具体问题仍需深入进行研究和讨论。
8 v6 L3 f) m# t1 y9 \& u 3、凡有援引者,务请注明出处并同时登出本《说明》。
8 w( ?# S" r- n' D6 y- z 4、联系邮箱:cwmi2012@163.com,请注明单位,联系人及联系方式(邮箱)。' y) d, \% |7 E5 h6 U8 y) F
13、过度杀灭法灭菌工艺验证时,能否不作生物指示剂挑战试验?
8 q4 S, ?8 l4 { i3 b 答:生物指示剂验证试验是工艺验证的重要组成,这已是国际共识,不应省略。( h4 l5 C4 s% u ?8 |4 Z6 h" C: E- }
" \6 N K A8 i8 f# h
14、生产批次很少及批次量又很小时,无菌检查及微生物限度检查能否采用隔离操作器?. f% ^# J: y6 ?; K
答:这种情况很少见,可由企业自己确定。虽然GMP没有明确规定,但企业在作出决定前,应对与此相关的风险进行评估并有相应文件。
! l$ V) D R' v. E; y0 ]/ D( r6 Z1 V, i3 F/ {7 [5 V
15、无菌药品LVP或SVP的配液,需要人工投料,为了防止粉尘及交叉污染,在投料口的上方,是否需要加单向流保护?0 M6 f* ?0 J9 n1 S1 L8 K% V
答:无论是可最终灭菌的产品,或无菌生产的产品,在药液配制时,只有同一种品种同一批产品所需的物料,才会按批处方的量,同时出现在配液间,因此,通常不需要设单向流保护。在LVP的情况下,设单向流保护反而会影响正常投料操作,以不加单向流为好。
5 Z' i, y4 C! w: `4 r( B7 \& ?( [8 c5 x5 C
16、无菌生产工艺中(aseptic processing),例如冻干、无菌灌装等,其无菌工艺相关的气体过滤器应如何灭菌?
* L# H1 c1 n, _; e- x) I& f9 d 答:无菌工艺相关的气体过滤器(包括氮气、压缩空气或呼吸过滤器)首选的方法是在线灭菌,有些冻干产品需充氮保护,在完成全压塞后,又需要用压缩空气消除真空,或通过呼吸过滤器消除真空,气体过滤器的在线灭菌成了一个十分重要的问题。以下SIP的管路图,可供参考: