药群论坛

 找回密码
 立即注册

只需一步,快速开始

查看: 2097|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

洁净室粒子检测要求及设备选型指导(一)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
arti2018 发表于 2024-7-30 14:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册  

x
        在生命科学应用中,5微米是至关重要的粒径。本篇指导是基于ISO 14644-1标准的指南,该标准用于洁净室分类和验证。作为行业实践,该标准也经常用于常规环境监测。此处提供的监测频率和信息是根据PIC/S:2017、EU GMP附录1、WHO:疫苗设施》(2012 年 11 月)、WHO附录4和PDA第13号技术报告(修订版): 环境监测计划基础》。需要确认的是,这只是一份指南。实际监测计划可能因风险评估而异。本文仅供参考。

我的洁净室等级是:**,ISO 4.8级

环境监测类型和频率:
        在操作过程中,对包括设备组装在内的整个关键操作过程进行连续监测,除非工艺中的污染物会损坏粒子计数器或造成危害,例如活生物体和放射性危害。在这种情况下,应在暴露于风险之前进行常规设备安装操作期间的监测。(参考EU GMP附件1、PIC/S、WHO附件4、日本无菌加工指南)。

建议的样品量:
        根据EU GMP附录1和PIC/S:2017,“对于 A 级区的分类,要求样品体积至少为一立方米”。就监测目的而言,PCI/S和EU GMP(第 9 节)规定:"监测的频率和规模应能捕捉到所有干预、瞬时事件和任何系统劣化情况,并在超过警报限值时触发警报。可以接受的是,在灌装过程中,由于产品本身产生的颗粒或液滴,不一定能在灌装点显示出≥5.0μm颗粒的低水平"。

建议设备选型:CLiMET 28.3L/min CI-3100粒子计数器

                               
登录/注册后可看大图


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

QQ|手机版|药群论坛 ( 蜀ICP备15007902号 )

GMT+8, 2024-10-30 04:21 PM , Processed in 0.090862 second(s), 20 queries .

本论坛拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论! X3.2

© 2011-2014 免责声明:药群网所有内容仅代表发表者个人观点,不代表本论坛立场。

快速回复 返回顶部 返回列表