借着杀生丸老师滴话题我也总结下我们分厂现场自检发现滴部分缺陷(中药提取车间)+ m: o' ]8 y& u
当然这些是一般生产区:2 q; T3 f. Z& Y
提取车间: 1、水提间与醇提间墙壁未封堵,提取罐上的流量计校验签未更新(流量计为强制校验,证书已下)。 2、部分房间清洁记录填写不及时,工器具存放间屋顶发霉,冷藏室内霉味较重; 3、泵站棚顶扣板脱落,贮醇间墙体开裂、排风桶有积水,醇提间单效蒸汽管未包装隔热绵,烘箱无状态标识(双扉) 4、更衣缓冲间地面开裂,手消毒器喷头不喷雾、乙醇配制已过期,工作鞋清洗后放在工器具存放间内。 5、收粉间地面有污渍、灯照内有污渍、称量包装间门上有洞。 6、总混间内的灯照有严重污渍。 7、洁净走廊地角开胶。 8、洁净区分离间贮液罐罐口处发霉、设备无标识。 以上均为严重缺陷并未及时汇报,分厂车间主任工资降级,总经理警告处分。