药群论坛
标题:
水系统的节能设计的一些浅见
[打印本页]
作者:
杀生丸
时间:
2015-3-1 05:38 PM
标题:
水系统的节能设计的一些浅见
a) 纯化水系统的组成大致为,板式换热器—原水箱—原水泵—加药装置—砂滤器—碳滤器—软化器—反渗透—EDI/混床—纯化水储罐—纯化水泵—换热器—紫外灯—使用点。
7 e! U; D- U* O9 B
b) 上加换热器有原因有二,第一:可以给预处理进行巴氏消毒,降低生物负荷。第二,反渗透膜是有机膜也符合热胀冷缩原理,温度高了,就会膨胀,可以提高水的透水量。但是有机膜的水解速度和温度有关,温度越高越容易水解。所以反渗透膜的透水量是随水温的增高而增大的,同时也会加快膜的水解速度,且使有机膜变软,易于压实。所以,对于反渗透膜来说,通常将温度控制在约20-30度范围为宜。温度过低的话就如上所讲,不利于产水率的提高。温度过高流过膜元件会引起CA膜快速水解,以及损坏CA或复合膜。高温水会引起膜元年塑料部件损坏、卷式膜元件伸缩现象的发生、膜元件渗透水“O”形圈的损坏、膜袋胶水粘接张开等。所以温度过低时可以考虑使用加热器使水温升高,但一定要控制好温度范围,特别是不同的膜厂商所要求的最高温度。大多数膜厂商所要求的最高水温不超过45度。
- q+ l2 n* a7 C& d$ }
PS:0度时反渗透膜的产水大约是25度时的三分之一。蒸汽冷凝水可以回收。
7 B4 y6 e) I. c1 |2 Z
c) 原水泵建议上两台,运行时一备一用,对砂滤器、碳滤器反洗时开启2台泵,使用大流量反洗,使截留的杂质充分进行反冲带出,正常制水运行时,原水泵安装变频器,依据进水压力进行变频控制,同时可参考砂滤器进出水压差大小,对砂滤器设计为自动反洗控制。
1 |- F% B5 b0 Z: h1 q3 G! b" }
d) 砂率、碳滤器,主要还是注意要反洗,砂滤器最好接入压缩空气进行反充,如果系统连续运行,滤料层会被压得很结实,如反洗水量不足是无法完成很好的反洗工作,加入压缩空气之后效果更好。还有就是砂率碳滤器的处理余量一定要放大,并且砂滤器的反洗一定要彻底,排水管径要与进水管径不要相差太大,负责反洗时,反洗水不能及时排出,影响反洗效果,长期不能彻底反洗运行,容易导致反渗透膜的寿命会大大缩短。
$ r9 _( D- Q# j$ ~3 o- B
e) 反渗透,一级反渗透的浓水建议排放掉,二级建议回收,回流到一级进水之前,对于反渗透膜,品牌也很重要,条件好的可以选择耐高温膜,但是高温膜太贵,好处在于可以对RO膜进行巴氏消毒,利用热处理,可以把膜表面积累的杂质清洗掉,同时保证RO膜的杀菌,对水质保证有一定的好处,普通RO膜即是不耐高温膜,价格实惠与高温膜相比只是差在不能巴氏消毒,按条件或定期用配方清洗即可,一般情况采用盐酸清洗除盐,氢氧化钠清洗除菌就可以达到维护效果。
1 f& \+ x+ E# m4 e( {# Q9 b3 w7 j( N
f) EDI,EDI的寿命也就4年左右,设计也需要一定的余量,运行参数主要为出水电导率,电导率不达标时可适当调节EDI电流,增大电流可以再一定程度上降低电导率,但是电压存在最大值,达到电压最大值后,如果电导率还不能到达要求,就要考虑重新更换EDI,目前,EDI的电流运行存在2中,一种为手动调节,一种为自动调节,基本相差不大。EDI一般不需要什么维护,因为EDI进水已经为RO膜处理后的水,水中金属离子程度已经大大减少,一般情况下不会对EDI产水结垢现象。使用EDI重点注意是 不能无水运行,无水运行将导致内部极板烧毁;运行时不能进碱液或者酸液。
2 V0 O1 \8 t) u5 ]
PS:不建议在用混床,落伍了。
7 q8 |5 Q+ n+ o. C
g) 纯化水泵,建议选大一点的流量,选用的水泵能在湍流(紊流,雷诺数 Re> 2000,流速>2m/s)状态下正常工作,湍流能够阻碍微生物膜的形成。水泵的位置通常是系统的最低处,安装变频器,回水流量计,通过回水流量变频控制泵的运行频率,从而达到符合要求的回水流速。
. J: }# |6 W% ~5 e: q7 G$ A$ w: q
h) 储罐,要装有喷淋球,喷淋求需要注明品牌,差的喷淋求无法冲刷储罐内壁,所以喷淋求的清洗效果确认就只能作假了,所以建议用好的品牌,比如阿法拉伐;储罐的体积选型需要注意,储罐的体积不能大于泵的流量体积,即保证周转率每小时一次。
: G" w+ U+ a+ ?0 u
i) 使用点,尽量是越少越好,管线尽可能少的减少弯头的使用,管网保证无死角,死水段,共用的原则。
% ?2 |" q5 i; u1 `3 B5 r
j) 纯化水子系统。纯化水的官网不能太长,一个使用点就会产生1m扬程的损失,即不能保证流速,也不能保证大家一起使用,搞得抢水使用。所以建议上一些纯化水子系统,而且子系统可以夜间补水,满足车间使用。
4 B% j; w: M$ k
k) 对于有些公司用自来水无法满足要求,使用纯化水又感觉浪费的困惑,我们可以上反渗透水,即不安装EDI或混床的水系统。
+ F# A/ [* D/ r9 t7 G9 y2 K/ _6 a
作者:药群论坛讲师杀生丸
1 H( C+ Q ?. g
转帖必须标注来源和作者名字,尊重论坛和作者的杰作。
) E3 ]; k) K& L& _
& Y& Y! f/ W% `/ b3 o
作者:
静悄悄
时间:
2015-3-1 06:43 PM
好资料,感谢老师的分享
作者:
朵朵7
时间:
2015-3-1 07:19 PM
学习学习,老师写的真好
作者:
黑龙
时间:
2015-3-1 07:38 PM
谢谢分享!
作者:
xiaoxiao
时间:
2015-3-4 08:59 PM
好资料,学习
欢迎光临 药群论坛 (http://yaoqun.net/)
Powered by Discuz! X3.2