药群论坛
标题:
【讨论】沸腾干燥机后室
[打印本页]
作者:
顺我者昌
时间:
2015-1-7 02:06 PM
标题:
【讨论】沸腾干燥机后室
各位群友,我们把沸腾干燥机后室设计成在洁净区,请问:这样可以吗、在认证期间,现场检察人员对这个问题会提出什么样的问题,我们这样设计弊病在哪里?请教了。
3 r! `8 o/ A9 u( m3 ^ N" _
作者:
咖啡甜
时间:
2015-1-7 02:38 PM
朋友这样设计也是没有问题的了!必须把直排系统做好,不然产热大你怎样排到室外的!检查员估计关注的问题还是在清洁方面。弊病前面说了啊!
作者:
liulangzaiyuena
时间:
2015-1-7 02:57 PM
没有什么问题,至于弊端的话,楼上已经回答了,不重复,检察官不会问什么的,别担心。
作者:
liver98
时间:
2015-1-7 02:58 PM
后室,一般不设计在洁净区
/ g& O* d5 [1 }' O& Z; w3 @6 i
如果还没有施工,建议现在就调整到外面。
4 C0 a2 K6 ?6 d5 C
如果已经成了事实,那就要注意:
@( \5 {# I( T) x4 s+ H8 d0 ?% Z$ n9 }
1.室内采风,对你车间压差分布有没有影响?
! D3 P8 h6 {" y; f2 A% V& [
2.该房间的单独开门,至于是不是需要气闸间,看你们现在的设计
4 c/ J* R. i% @5 v. \! Z
3.该房间的进行直排
/ k" i& [1 f( k/ Z& q) A
4.你们的过滤器的周期性清洗和更换要考虑
8 @5 `& i, P1 `2 w K
5.房间的清洁需要重点的关注
$ i- M0 q- Q# \3 [2 Y T- J$ X+ w
6.要考虑蒸汽泄压对你洁净环境的影响
$ r3 f; x9 O) R7 Z4 @: a8 G
……
8 I8 |8 m& t3 k4 u( K- u
作者:
黑龙
时间:
2015-1-7 06:45 PM
一般都是放在一般区的,放洁净区风险就增加了
欢迎光临 药群论坛 (http://yaoqun.net/)